我用的传感器是用跟管子接到水桶底部,水桶加水时候,气管里面会憋有气体,导致换算液体高度出现偏差,怎么避免里面憋气      直连方式目前改不了,现在只能用管子接
2#
发表于 昨天 21:36 | 只看该作者
液位传感器还是压力传感器?
3#
 楼主| 发表于 昨天 21:52 | 只看该作者
|晓昀发表于 11-01 21:36液位传感器还是压力传感器?
压力传感器
4#
发表于 昨天 21:54 | 只看该作者
上面打个出气孔。
5#
发表于 昨天 21:56 | 只看该作者
本帖最后由 晓昀 于 2019-11-1 21:57 编辑

不知道多大的水桶?把传感器的安装位置放在离加水位置远的的地方,水管一直伸到接近桶底,是否可行?加水激起水花,水管里肯定会进气体。
6#
发表于 12 小时前 | 只看该作者
管子稍微做粗一点不就行了吗,管子细了,由于表面张力,当然进气之后不容易排出来,做到1cm粗就没事了。
我们用的商用洗衣机检测液位也是这个原理,但是厂家设计有毛病,管子太长,底下耷拉着一段,造成检测不准。剪掉一小段就好了。